Ôi bác ơi, sao bác thay con cầu chì 16A đi theo thiết bị của BACL bằng con 32A hả bác? Nếu đúng vậy theo e là không nên bác ạ. Vì theo thiết kế ban đầu của BACL thì khi có sự cố dòng mà vượt quá 16A, cầu chì này sẽ cháy trước để bảo vệ thiết bị cũng như bản thân BACL. Nay nếu bác thay bằng con 32A rồi thì khi có sự cố dòng mà vượt quá 16A hoặc thậm chí 31A thì cầu chì này cũng chưa thể cháy để bảo vệ cho bản thân BACL và thiết bị sau nó. Như vậy nguy cơ hỏng BACL (do bị quá dòng so với thiết kế chịu tải ban đầu) hoặc thiết bị sau BACL là rất cao. Theo e bác nên thay lại bằng cầu thì 16A như thiết kế chịu dòng ban đầu của nó, tránh sự cố như e đã nói ở trên.
Nếu như bác dùng BACL mà cầu chì 16A bị cháy liên tục, như vậy nguyên nhân là do BACL bị quá tải (dòng) do các thiết bị phía sau BACL của bác có tổng công suất dòng lớn hơn so với thiết kế của BACL. Trong trường hợp này bác nên mua loại BACL có công suất (dòng) lớn hơn cái bác đang dùng.
Trên đây là e phân tích dựa trên nguyên lý điện vì e cũng là kỹ sư điện. Còn về kinh nghiệm thực tế các bác đã và đang dùng thì e không đề cập đến ạ.
.
Bác có thể tham khảo thêm một vài ý kiến chuyên môn khác nếu cần ạ. Chúc bác vui vẻ!