Tư vấn mua ổn áp Lioa

Xin phép các min,mod.em chẳng biết pot ở phần nào cả.
Nhà em dùng 2 điều hòa 18000btu,1 điều hòa 9000btu,1 tivi plasma 50",lò vi sóng,ấm siêu tốc,quạt
vậy em dùng loại ổn áp công suất bao nhiêu?
nhờ các cao thủ tư vấn.
 
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Giúp em với các co thủ.em đang cần gấp quá mà chẳng biết bấu víu vào ai.
Trăm sự nhờ các bác.
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

2 cái điều hòa kia cộng vào là 27000 BTU ~ 7.9 kw
Cái Tivi Plasma kia ko rõ đời nào model nào nên max tính cho 430w
Mấy thứ còn lại cũng ăn kha khá nếu cùng dùng tại 1 thời điểm nên tính cho 3 kw nữa :D

=> như vậy tính sơ sơ nó đã ngốn gần 11 kw, để an toàn nữa thì cộng thêm 10% nữa. Do đó nên mua luôn ổn áp 15KVA nhé :))
 

anhthu2002

Member
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

15KVA là qúa thoải mái rồi, nếu khu vực điện chập chờn hoặc yếu thì mua dải điện DRI ( 90-250v) còn điện nguồn tốt thì mua dải điện SH ( 150-250v). Bây giờ cuộn dây toàn bằng nhôm thôi, chon máy nào cuôn dây đồng thì dùng bền và ổn định hơn. Chúc mua được Ổn áp tốt.
 

vntp2k

Member
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Luôn tiện các bác cho hỏi địa chỉ cửa hàng bán hàng chính hãng (giá cũng chính hãng :D) ổn áp Lioa khu vực Q3, Q1 Tp HCM với.
 

Sweet-Heart

Active Member
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Robot ở ĐBP cũng tốt đó bác.
Có lần mua trúng dịp hội chợ hàng VN CLC, Robot bảo hành vĩnh viễn.
 

maxymax

Member
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Trước tiên bác phải đánh giá mạng điện đang sử dụng xem điện áp có ổn định không? điện áp thấp nhất là bao nhiêu? để chọn loại ổn áp tương ứng với dải điện áp đó. Sau đó bác phải tính toán công suất từng loại thiết bị điện trong nhà để tính công suất cho ổn áp. Ở đây lấy Lioa làm ví dụ thì:

1. Về chọn loại ổn áp: Phải căn cứ vào điện áp thấp nhất của lưới điện vào nhà.

- Loại DRII hoạt động tốt ở dải điện áp từ 50V-250V
- Loại DRI hoạt động tốt ở dải điện áp 90V-250V
- Loại SH hoạt động tốt ở dải điện áp 150V(130V)-250V

Nếu điện áp lưới nằm ngoài dải điện áp vào của ổn áp nêu trên thì tính năng ổn định điện áp ra cho thiết bị bị mất tác dụng. Trong 3 loại ổn áp cùng công suất ở trên, thì giá giảm dần từ DRII đến SH và DRII là loại đáp ứng được dải điện áp vào rộng nhất và SH đáp ứng được điện áp vào hẹp nhất. Việc chọn được loại ổn áp phù hợp sẽ giúp tiết kiệm được ngân sách. Vì vậy, nếu điện áp lưới thấp nhất khoảng 50V-90V thì buộc phải chọn DRII, nếu trong khoảng 90V-150V thì nên chọn DRI và trên 150V thì có thể chỉ cần đến loại SH.

2. Về công suất.

Để tính được công suất ổn áp thì phải tính được công suất của tất cả các thiết bị điện và phải phân loại được các thiết bị điện ra làm 2 nhóm: nhóm không có động cơ (TV, bàn là, đèn...) và nhóm có động cơ (Máy lạnh, tủ lạnh, quạt). Công suất ổn áp = công suất của tất cả các thiết bị không có động cơ x 1.25 + công suất của các thiết bị có động cơ x 3 + công suất dự phòng (tùy vào nhu cầu mở rộng, trang bị thêm thiết bị).

Ngoài ra còn cần tính toán thêm đến chỗ để ổn áp, nhu cầu tiết kiệm điện, tần suất sử dụng các trang thiết bị và số thiết bị sử dụng chung 1 thời điểm để chọn loại phù hợp.

Nếu đã chọn được loại ổn áp phù hợp thì bác có thể đến đại lý mua. Lưu ý là hiện mặt hàng ổn áp dành chiết khấu, hoa hồng cho đại lý rất cao trên giá công bố vì vậy bác nên khảo giá trên mạng trước và đến mua của đại lý, bắt đầu mặc cả từ mức giá 45% off so với giá công bố loại ổn áp đó của hãng và nâng dần lên nhưng không quá 35% off là OK.
 

Sweet-Heart

Active Member
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Trước tiên bác phải đánh giá mạng điện đang sử dụng xem điện áp có ổn định không? điện áp thấp nhất là bao nhiêu? để chọn loại ổn áp tương ứng với dải điện áp đó. Sau đó bác phải tính toán công suất từng loại thiết bị điện trong nhà để tính công suất cho ổn áp. Ở đây lấy Lioa làm ví dụ thì:

1. Về chọn loại ổn áp: Phải căn cứ vào điện áp thấp nhất của lưới điện vào nhà.

- Loại DRII hoạt động tốt ở dải điện áp từ 50V-250V
- Loại DRI hoạt động tốt ở dải điện áp 90V-250V
- Loại SH hoạt động tốt ở dải điện áp 150V(130V)-250V

Nếu điện áp lưới nằm ngoài dải điện áp vào của ổn áp nêu trên thì tính năng ổn định điện áp ra cho thiết bị bị mất tác dụng. Trong 3 loại ổn áp cùng công suất ở trên, thì giá giảm dần từ DRII đến SH và DRII là loại đáp ứng được dải điện áp vào rộng nhất và SH đáp ứng được điện áp vào hẹp nhất. Việc chọn được loại ổn áp phù hợp sẽ giúp tiết kiệm được ngân sách. Vì vậy, nếu điện áp lưới thấp nhất khoảng 50V-90V thì buộc phải chọn DRII, nếu trong khoảng 90V-150V thì nên chọn DRI và trên 150V thì có thể chỉ cần đến loại SH.

2. Về công suất.

Để tính được công suất ổn áp thì phải tính được công suất của tất cả các thiết bị điện và phải phân loại được các thiết bị điện ra làm 2 nhóm: nhóm không có động cơ (TV, bàn là, đèn...) và nhóm có động cơ (Máy lạnh, tủ lạnh, quạt). Công suất ổn áp = công suất của tất cả các thiết bị không có động cơ x 1.25 + công suất của các thiết bị có động cơ x 3 + công suất dự phòng (tùy vào nhu cầu mở rộng, trang bị thêm thiết bị).

Ngoài ra còn cần tính toán thêm đến chỗ để ổn áp, nhu cầu tiết kiệm điện, tần suất sử dụng các trang thiết bị và số thiết bị sử dụng chung 1 thời điểm để chọn loại phù hợp.

Nếu đã chọn được loại ổn áp phù hợp thì bác có thể đến đại lý mua. Lưu ý là hiện mặt hàng ổn áp dành chiết khấu, hoa hồng cho đại lý rất cao trên giá công bố vì vậy bác nên khảo giá trên mạng trước và đến mua của đại lý, bắt đầu mặc cả từ mức giá 45% off so với giá công bố loại ổn áp đó của hãng và nâng dần lên nhưng không quá 35% off là OK.

Thông tin rất hữu ích và chuyên nghiệp.
Thanks bác.
 
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

cảm ơn các bác nhé.
Chết thật em đang dùng cái 7,5k mấy hôm nóng vừa rồi bị nhẩy at liên tục.
thế lại phải đầu tư thêm 1 khoản lớn nữa ngay vậy ...
Bác biết chỗ nào bán loại 90-250v giá hợp lý không tư ván cho em với! Em ở HN.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YeuNhac

Banned
Ðề: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Automat nhảy là do dòng điện bị quá tải. Ví dụ công suất tiêu thụ của tất cả thiết bị điện là 11KW dưới điện áp 220V thì dòng điện sẽ là 50A. Trước hết phải xem dòng điện danh định ghi trên AT là bao nhiêu! C32, C40, C50 hay C63 (32A, 40A, ...) ?

Nếu điện áp bị sụt mà dùng ổn áp thì dòng điện sẽ tăng cao hơn nữa. Điện áp bị sụt trên 10% ( điện áp < 198V ) là mạng lưới điện có vấn đề, vô tư dùng ổn áp, không tắt bớt những thiết bị không cần thiết, là không biết suy nghĩ, chỉ nghĩ đến cá nhân gia đình mình.

Điện áp danh định 220V mà bị sụt xuống tới 90V ( hay 50V ???!!! ), những nhà không có ổn áp thì sống như thế nào? Bóng đèn có tim sẽ tối như nến, đèn huỳnh quang thì vứt đi.

Máy ổn áp là biến áp, không phải biến công suất. Sụt áp lâu dài là do nhà máy phát điện hay đường chuyền (hoặc cả 2) bị quá tải, không đủ công suất. Nếu nhà nào cũng sài ổn áp thì lấy công suất ở đâu ra?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Re: Tư vấn mua ổn áp Lioa

Thanks Bác!
Em đã mua ổn áp rồi.Em lấy loại 15kva SH.Vì nhà em dùng điện của cty Thủy Sản nên cũng ổn định,loại này là hợp lý với đk nhà em.
Mà bác không pm sớm,chỗ bác bán rẻ thật đấy có 7.6tr mà em mua của Nhật Linh tịn 8.2tr

Mình nghĩ bạn nên chọn mua cái On ap Lioa 15kva là thích hợp nhất showroom mình có cung cấp các loại ổn áp lioa bạn có thể qua showroom mình tư vấn cho bạn



website: http://onap.com.vn
 
Bên trên