Bị điện giật do cái "Tivi"

pkhaudio

Active Member
Mình và Mẹ mình mỗi người đều xài cái Panasonic Plasma 42X20

Cái tivi của mẹ mình thì đấu nối hệ thống hát Karaoke thì hát vô tư => ko bị điện giật tê gì cả

Cái tivi của mình khi đấu nối hệ thống karaoke thì giật tê cả người => chịu ko nổi luôn. Sau khi dùng bút thử điện kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân là do cái Plasma Panasonic này. Sau khi đấu nối cái mass vỏ Tivi xuống đất thì mọi chuyện mới ổn

Vậy cuối cùng là tại chất lượng tivi hay thế nào ?
 
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

Khuyến cáo về việc sử dụng phích cắm nối đối với sản phẩm Panasonic

Qua kiểm tra một số trường hợp khách hàng phản ánh hiện tượng điện truyền ra vỏ máy của tivi Plasma, Trung tâm bảo hành Panasonic xác nhận đây không phải là lỗi kỹ thuật của sản phẩm mà nguyên nhân do chất lượng của ổ cắm chuyển đổi. Sản phẩm có phích cắm 3 chấu trong khi ổ cắm được sử dụng là ổ 2 chấu – không có chấu tiếp đất. Với một số ổ cắm chuyển đổi có chất lượng không tốt, có thể xảy ra rò rỉ điện từ cực dương của ổ cắm đến chấu nối đất của phích cắm, từ đó dẫn điện ra vỏ máy.

Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên kiểm tra ổ cắm chuyển đổi đang sử dụng hoặc trước khi mua. Phương pháp kiểm tra đơn giản bằng cách sử dụng bút thử điện cắm vào chấu tiếp đất của ổ cắm chuyển đổi (khi ổ cắm chuyển đổi đã được kết nối vào lưới điện) – nên kiểm tra bằng bút thử điện ít nhất 2 lần sau khi đảo chiều của ổ cắm chuyển đổi để đảm bảo không có sự rò rỉ điện từ cực dương.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH PANASONIC VIỆT NAM.

Khuyến cáo về việc sử dụng phích ... | Thông Tin Quan Trọng | Hỗ Trợ | Panasonic Vietnam
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietxuanus

New Member
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

nếu nhà mình không nối đất được là phải chịu cảnh này mãi sao .không còn cách nào khác sao ?bạn nào biết cho ý kiến với .
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

mà không biết bị rò điện ra vỏ rồi phải nối đất như vậy thì điện tiêu thụ có tăng lên không?
 

rjshkkj

New Member
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

Thì đúng rồi.
Bên Tây tiêu chuẩn an toàn hơi bị cao. Hầu hết thiết bị đều có dây tiếp mát, cọc thứ 3 của ổ cắm để phòng trường hợp rò điện. Tiếc là người Việt mình chưa hiểu hết thiết bị an toàn nên hầu hết thiết bị điện trong gia đình đều không có hệ thống dây tiếp mát cho các thiết bị điện.
 
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

nếu nhà mình không nối đất được là phải chịu cảnh này mãi sao .không còn cách nào khác sao ?bạn nào biết cho ý kiến với .

Nhà bạn xây bằng gỗ ư ?

Nếu xây bằng gạch thì cứ kiếm 1 cộng dây đồng nào đó ( Dây AV bị hư cũng được ) . Tìm con ốc nào sau tivi mở hờ nó ra 1 xíu . siết cộng dây đồng đó vô con ốc đó . rồi vặn ốc lại . Đầu còn lại bác đóng 1 cây đinh vô tường . Siết đầu còn lại của sợi dây đồng vô cây đinh đó là OK rồi .
 

rjshkkj

New Member
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

Tiếp đất kiểu đóng đinh vô tường thì thà đừng tiếp còn hơn. Khái niệm tiếp đất khác khái niệm tiếp tường. Đất ở đây là đất ẩm có hệ số dẫn điện lớn. Để tiếp đất đúng theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam thì cọc tiếp đất phải là cọc đồng và đóng ở nơi đất ẩm có độ sâu là 1.5 mét (không nhớ chính xác) thì mới gọi là tiếp đất đúng kỹ thuật. Với những nhà cao tầng thì bạn có thể tiếp đất đi theo con đường chống sét nếu có hoặc tìm cách nào đưa được nó tiếp với đất là được.
Tường có dẫn điện đâu mà tiếp gọi là tiếp đất được. Nếu nhà cao tầng không còn cách nào khác thì phải sống chung với lũ vậy.
 

nqthinh

New Member
Ðề: Bị điện giật do cái "Tivi"

Trời, nhà các bác không có cọc tiếp đất sao ? Nguy hiểm quá.
Đặc biệt là máy nước nóng, máy giặt. 02 cái này nó mà rò điện là tiêu luôn đó.
Còn tivi hay máy tính chỉ giật tê tê thôi.
Các bác nên đóng cọc tiếp đất đi cho nó lành. :)
 